1.2检查时,如发现过多灰尘堆积,应清除灰尘,以确保适当的空气流通,防止绝缘击穿。应特别注意清洁变压器绝缘子和底座上的凸起垫,用干燥压缩空气(2-5个大气压)吹掉通风管道中的灰尘。
1.3检查紧固件和连接件有无松动,导电部件有无生锈或腐蚀的迹象。还要检查绝缘表面是否有痕迹或碳化。如果有必要,采取适当措施纠正这些问题。
1.4变压器运行若干年后(建议五年后)建议每隔一至两年进行一次绝缘电阻、直流电流和工频耐压试验,以确定变压器是否能继续工作。
2. 服务通知
2.2设备到达现场后,首先要清点产品编号;
2.3 开始工作前,必须关闭主低压开关,如有联络柜,也必须关闭。
2.4关闭高压开关及其 阿富汗电报筛选 接地,悬挂“禁止打开”标志;
2.5 高压端子必须用导线可靠接地。
2.6检查控制电源是否过热报警、过热停机
2.7 请再次检查以上3至6步,确认安全并仔细研究接线图后,方可更换元器件。
2.8 更换元器件完毕后,清点材料及工具;变压器温控器传感器必须用叉子固定;检查并拧紧变压器紧固件。检查变压器是否存在其它故障或隐患;检查完变压器后,关闭柜门、温控门;
2.9拆除变压器高压端子的接地线,去掉“禁止开机”标志;
2.10恢复变压器供电,待正常运行几分钟后,合上低压开关;接通温控装置电源,观察几分钟后,进行手动或模拟启动;一旦一切恢复正常,即可恢复供电。